Газовая колонка гефест 24-12 slim отключается после 2-х минутной работы(.

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Газовая колонка гефест 24-12 slim отключается после 2-х минутной работы(.

Сообщение Гость » 12 фев 2013, 06:52

Не давно начала глючить колонка гефест 24-12. Чтобы набрать ванную или помыться под душем приходится по 5 раз ее включать заново, она тупо сама по себе выруается! Так надоело это и жена жалуется. Что там может быть не в порядке?

Может самостоятельно получится ее сделать? Спеца просто рядом хорошего нет, а вызывать из города – дорого.
Гость
 

Газовая колонка гефест 24-12 slim отключается после 2-х минутной работы(.

Сообщение Бибикин Иван » 12 фев 2013, 06:56

Для начала надо посмотреть в порядке ли батарейки. Может быть подсели, такое часто бывает. Покупайте только качественные, солевые могут и не работать.

Если дело окажется не в батарейках, значит надо смотреть вентиляцию. Бывает, что тяга отсутствует и от нее колонку вырубает, так как датчик срабатывает.
Мы переезжаем жить на необитаемый остров! С нами?! - http://www.neobitaemyi.ru/
Аватара пользователя
Бибикин Иван
 
Сообщения: 1664
Зарегистрирован: 16 май 2012, 14:10
Откуда: Москва

Газовая колонка гефест 24-12 slim отключается после 2-х минутной работы(.

Сообщение Сергей Н » 12 фев 2013, 06:57

Посмотрите в саму колонку – омывает ли пламя газа термопару. Скорее всего дело именно в этом. Бывает что контакт этой самой термопары под нагревом отходит, если запрессован плохо и колонка вырубается. Вообще надо тестером проверить, подключить на сопротивление его и пошевелить отверткой, может найдете обрыв.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Газовая колонка гефест 24-12 slim отключается после 2-х минутной работы(.

Сообщение Игорь_01 » 12 фев 2013, 07:01

Дело однозначно либо в тяге, что чаще всего, либо в контакте термопары. Плата управление выходит из строя крайне редко, надо постараться чтобы ее сломать. Для начала подключить вместо батарей блок питания и попробовать, если ситуация не измениться – смотреть тягу. Если дело и не в ней – значит термопара.

В последнюю очередь плата. В принципе можно починить самому.
Вложения
19405446_gefest_24-12_slim_1.jpg
19405446_gefest_24-12_slim_1.jpg (13.46 Кб) Просмотров: 2431
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Газовая колонка гефест 24-12 slim отключается после 2-х минутной работы(.

Сообщение Алексей » 17 фев 2016, 02:31

Я тоже долго мучился, пока не перемкнул контакты датчика тяги. Это он падла вырубал колонку. Термопару тоже перемыкал, но это не помогло.
Теперь прогорает теплообменник. Никто не знает от какой колонки подходит теплообменник?
Алексей
 