Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался... Ситуация такая, котел ДКВР 10-13, 1979г.в. работающий на природном газе (вообще их 3, но 2 в резерве) переведен в водогрейный режим, и до конца отопительного сезона будет продолжать работать в штатном режиме, но к лету, да и в дальнейшем, в нем не будут нуждаться сегодняшние потребители тепловой энергии(близлежащий жилой поселок). В экономических целях предполагается оставить его в работе для отопления и горячего водоснабжения собственных нужд организации, но есть сомнения по поводу его некорректной работы. Мне сказали, что когда останется только малый круг, то он будет перегреваться, во избежание перегрева придется делать останов по несколько раз в сутки - это не дело. Обдумывался вопрос об отключении одной горелки, но в этом случае вероятен "недогрев", получится конденсат, он же попросту потечет, а вместе с ним и дымовая труба. В таком случае можно еще попробовать перемычку сделать между прямой и обраткой с обратным клапаном и насосом для доп. нагрева. Знающие, помогите разобраться может какая реконструкция грамотная все-таки имеется. Заранее благодарен...
Андрей
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 17:07

Котлы ДКВР 10-13

Сообщение Сергей Н » 14 фев 2013, 12:08

Ну это серьезный вопрос, тут вряд ли вам подскажут. Лучше к нормальным специалистам обратиться с чертежами и примерной схемой. Я так понимаю для нужд организации он слишком мощный, а топить поселок им не выгодно? Непонятно что за перемычка имеется ввиду?

В таком случае можно еще попробовать перемычку сделать между прямой и обраткой с обратным клапаном и насосом для доп. нагрева.

Ну тут вариантов на самом деле немного. Может быть стоит установить какую-нибудь новую легкую вытяжную трубу, более тонкую, чем та, что имеется. Если труба будет тоньше - температура в ней соответственно будет выше и конденсат не выпадет.
Если котел периодически отключать - это конечно не вариант, тепло аккумулятор тоже не спасет. Вариант только понизить мощность, приняв соответственные меры.
Вложения
2.26.jpg
2.26.jpg (92.21 Кб) Просмотров: 1266
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Котлы ДКВР 10-13

Сообщение Rikota » 14 мар 2013, 13:03

Сергей Н писал(а):Ну это серьезный вопрос, тут вряд ли вам подскажут. Лучше к нормальным специалистам обратиться

Говорите за себя. Я, например, нормальный специалист: дипломированный инженер ТГВ с приличным опытом работы. :evil: И комментирую квалифицированно, а не с точки зрения банальной эрудиции!

Сергей Н писал(а):Ну тут вариантов на самом деле немного. Может быть стоит установить какую-нибудь новую легкую вытяжную трубу, более тонкую, чем та, что имеется. Если труба будет тоньше - температура в ней соответственно будет выше и конденсат не выпадет.
Если котел периодически отключать - это конечно не вариант, тепло аккумулятор тоже не спасет. Вариант только понизить мощность, приняв соответственные меры.

Замена дымовой трубы никак не повлияет на ситуацию. Что значит "собственные меры"?!

Вариант один: выводить котёл из эксплуатации, вместо него устанавливать современный агрегат адекватной мощности. В случае "полумер" будет перерасход газа в связи с работой на пониженной мощности (кпд при неполной загрузке у подобных котлоагрегатов редко бывает выше 45-50 %) и прочие последствия некорректной работы, как технические, так и финансовые.