Игорь_01 писал(а):Минимальная площадь топочной составляет не менее 6 квадратов. Превышать площади и объемы можно на сколько угодно, тут ограничений нет, хоть в спортзале построить.
В нормативно-технических документах, действующих на территори РФ, ограничений по минимальной площади НЕТ! Есть ограничение по минимальному объёму (15 куб.метров) и высоте помещений (2,5 м). Площадь принимается из условия возможности монтажа и обслуживания при обеспечении минимального объёма.
Насчёт спортзала - это тоже "для красного словца", я так понимаю. При размещении в чрезмерно больших помещениях очень сложно выполнить требования по обеспечении 3-х кратного естественного воздухообмена и по площади остекления. Да и назначение помещения надо учитывать. Насколько я помню, в помещениях с массовым пребыванием людей (50 человек и более) по нормам размещение газоиспользующего оборудования не разрешено.
Игорь_01 писал(а): окон взрывозащитных. Двери в котельные должны быть во взрыво защитном варианте исполнения.
НЕТ! Никаких взрывозащитных окон и дверей в котельной (теплогенераторной) не требуется.