Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Техника, используемая в быту и на производстве.

Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Сообщение Гость » 15 мар 2013, 13:12

Как бы с проектом в просак не попасть. Его делает не профессионал, а простой инженер, который никогда не проектировал котельные.
Знаю, что существуют нормы по вытяжке и они хорошо соблюдены, а вот нормы по освещению - понятия не имею!
Вроде там естественный свет должен присутствовать обязательно, так как есть угроза пожара и кроме того угроза взрыва. Какие нормы есть по остеклению топочных помещений?
Гость
 

Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Сообщение Сергей Н » 22 мар 2013, 11:22

Естественный свет должен присутствовать по-любому. И это не правило эстетических требований, а необходимая мера безопасности персонала и технологического оборудования. Случись пожар в здании - отключится свет и выйти из задымленных помещений окажется очень затруднительно.

Кроме того окна являются естественной защитой от возможного взрыва газа. Нормы по освещению прописаны в СНиП II-35-76
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Сообщение Rikota » 28 мар 2013, 08:38

Гость писал(а): Какие нормы есть по остеклению топочных помещений?

В помещениях котельных оконное остекление, кроме функции обеспечения естественного освещения, также является легко сбрасываемой конструкцией. Площадь оконного остекления помещений с установленным газопотребляющим оборудованием определяется следующим образом: Sост=0,03*Vпом, кв.м.
где Vпом - объём помещения в метрах кубических.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Сообщение Дачница » 30 мар 2013, 21:05

Вы знаете, я не профессионал, конечно. Просто у нас на даче в прошлом году строители когда делали баню, то спросили, какая будет печка, а когда мы сказали, что газовая, то они сказали, что окно надо оставить в предбаннике метр на метр, не меньше, это чтобы стекло было. Хоть у нас предбанник и небольшой, 2,5х3 метра. Мы хотели поменьше окно, чтоб тепло через него не уходило, но спорить не стали, чтоб потом уж точно проблем не было.
Дачница
 

Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Сообщение Rikota » 01 апр 2013, 08:49

Дачница писал(а):оставить в предбаннике метр на метр, не меньше, это чтобы стекло было. Хоть у нас предбанник и небольшой, 2,5х3 метра

При минимально допустимой по требованиям нормативных документов высоте помещения для размещения газоиспользующего оборудования в 2,5 м, объём такого помещения составит 18,75 куб.метра. Для такого помещения (опять же по требованиям) площадь остекления в качестве легкосбрасываемой конструкции должна быть не менее 0,6 кв.м. Но в нормах есть ещё и требование о минимальной площади стекла в 0,8 кв.м. при толщине его до 3 мм. Если учесть переплёт, то как раз и получится, что не меньше метра проём надо оставить.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

Необходимая площадь остекления для газовой котельной

Сообщение Газовик » 01 ноя 2015, 07:41

Есть программа для расчета площади остекления. Скачать можно после регистрации отсюда http://proekt-gaz.ru/load/44-1-0-77.
Вводите исходные данные и на выходе получаете и минимальную площадь остекления и размеры жалюзийных решеток.
Газовик
 