Анатолий » 08 апр 2013, 02:50
Смотря как подходить к техническим показателям. Какие бы калориферы Вы не использовали должно выполняться условие баланса прихода и расхода теплоты. Поэтому, если требуется калорифер на 5 кВт, то при любом исполнении он будет давать эти требуемые 5 кВт теплоты. Однако, если рассматривать водяные калориферы, то тут речь идет в общем-то о габаритах калорифера. Последнее связано с тем, что наружный теплообмен между воздухом и наружной поверхностью в десятки, а то и в сотни раз слабее внутреннего теплообмена между водой и стенкой трубки. В условиях естественной конвекции наружный коэффициент теплоотдачи лежит в пределах 5 ... 7 Вт/(м2 * К). Поэтому за счет увеличения площади наружной поверхности увеличивается теплоотвод с одного погонного метра трубки. Если сделать коэффициент оребрения равным 8, то конструктивно калорифер будет в 3 ... 4 раза компактнее гладкотрубного.
Если рассмотреть электрические, тут масса подводных камней. Это и пожароопасность, это и сгорание кислорода и много других.
Лучшим на мой взгляд является ребристый водяной калорифер.