Тут дело не только в статическом заряде сколько в молниеотводе.
Если только рассмотреть только возможность накопления статического заряда, то необходимо рассмотреть характеристику состава отходящих газов.
Влажность дымовых газов высокая и прокладка внутри трубы заземленного провода снимает вопрос о статическом заряде.
А вопрос о молниеотводе серьезный и актуальный.
Труба высокая, примерно с 12-ти этажный дом. Поэтому необходима защита от попадания молний и отвода больших токов.
Токоприемник грозового разряда в виде трубы должен быть установлен на 1,5 метра выше трубы.
Для защиты от молний рекомендуется использовать металлическую полосу размером не менее 6х40 мм.
Сопротивление заземления регламентируется правилами и в случае отсутствия людей а радиусе 33 метров от трубы допускается величина сопротивления заземления 35 Ом. При возможном нахождении в этой зоне людей сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом
И все-таки не советую испытывать судьбы. Обратитесь к специалистам. Все равно придется иметь дело с соответствующими службами надзора.