Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Электрические калориферы, водяные - все типы: вопросы по ремонту, характеристики, выбор, покупка.

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение Гость » 16 апр 2012, 13:25

В общем ситуация такая, есть цех вредного гальванического производства, в него нужно установить мощную систему вентиляции. Вопрос как она должна работать зимой, отопление не справится с таким количеством холодного воздуха. Поможет ли канальный калорифер или лучше поставить дополнительное отопление?
Гость
 

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение Сергей Н » 16 апр 2012, 13:29

В данном случае канальный калорифер может стать лучшим вариантом отопления. Он недорог в обслуживании, нагреватель воздуха устанавливается прямо в систему каналов вентиляции. До попадания в цех, он хорошо прогревается и для больших необходимых объемов чистого воздуха самое то.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение blacksabbrath » 18 апр 2012, 18:28

Я бы не взваливал все хлопоты по отоплению только на канальный калорифер. Не надёжно, да и накладно. Они конечно отлично подходят для этой цели, но лучше дополнить их ИК обогревателями
blacksabbrath
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 апр 2012, 18:00

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение Игорь_01 » 25 ноя 2012, 20:02

Здесь надо конкретно высчитывать какие объемы воздуха нужны и как его подавать. Если цех с гальваническим производством, то основная проблема - это водород. Это легкий газ и он поднимается вверх. Достаточно сделать отверстие на самой высокой точке и без проблем водород будет стравливаться в атмосферу. Подача теплого воздуха взамен ушедшего должна осуществляться через приточку. Если она входит в здание, смешиваясь с теплым воздухом, то можно вполне обойтись и без калорифера одним только дополнительным отоплением.

Главное тут чтобы холодный воздух на людей не дул.
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение Rikota » 18 мар 2013, 11:27

Гость писал(а):В общем ситуация такая, есть цех вредного гальванического производства, в него нужно установить мощную систему вентиляции. Вопрос как она должна работать зимой, отопление не справится с таким количеством холодного воздуха. Поможет ли канальный калорифер или лучше поставить дополнительное отопление?

Для того, чтобы вентиляция работала эффективно на удаление вредностей, при этом поддерживалась требуемая температура воздуха в помещении, нужно правильно посчитать воздушно-тепловой баланс. Воздушно-тепловой баланс считают в разделе проекта "Отопление и вентиляция помещений". Если реконструкция системы вентиляции цеха выполнялась по проекту, то увеличение кратности воздухообмена должны были компенсировать увеличением мощности калорифера приточной установки.

Вопрос об увеличении мощности системы отопления или установке дополнительного калорифера на приточную вентиляцию следует решать с учётом особенностей производства, планировки производственного помещения.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение Rikota » 07 май 2013, 12:12

Если будет принято решение в пользу водяного калорифера канальной установки, особое внимание следует уделить работе системы автоматики, как с точки зрения расчёта всех характеристик, подбора оборудования, так и с точки зрения грамотного монтажа.

При исользовании воды в качестве теплоносителя в приточных установках, часто даже при небольших сбоях и неточностях в работе автоматики, происходит "размораживание" калорифера: то есть какой-то датчик по автоматике не отработал, вода замёрзла в трубках - калорифер подлежит замене.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

Канальный водяной калорифер в цех с вредным производством.

Сообщение Игорь_01 » 09 янв 2014, 20:40

Проблема заморозки весьма актуальна. Действительно, заглючни датчик и любви конец! Вентилятор то гонит айда ушел воздух, а его температура может достигать -25С. Если такой воздух в течении минуты гнать через теплообменник с остановившейся циркуляцией - настанет конец калориферу. Эти системы лучше дублировать для предотвращения серьезных аварий.


Тема поднималась пользователем Anonymous 09 янв 2014, 20:40.