Здесь сразу напрашиваются несколько вариантов. Просто котел газовый для отопления... это раз. Двухконтурный котел - это два...Melitto писал(а):Доброго времени суток!...какую мне модель следует приобрести для дома?Дом двухэтажный,105 квадратных метров,пять комнат.Тип топлива - только газ.
Анатолий писал(а):Рассмотрим подбор котла по первому варианту... Рассчитываем среднюю тепловую производительность котла для Вашего дома.
0,1 кВт/м2 * 105 м2 = 10,5 кВт
В реальной ситуации... для конкретного региона, температурных параметрах в комнатах, вида конструкций ограждений и других, обычно эту величину принимают за основу, и вводят поправочный коэффициент от 1,3 до 1,7. Тогда мощность котла, которую Вы примете для Вашего дома должна быть в пределах от 13,65 до 17,85 кВт.
Раз уж есть официальный документ, то он, несомненно, должен быть принят для укрупненных расчетов.Rikota писал(а):Анатолий писал(а):Рассмотрим подбор котла по первому варианту... Рассчитываем среднюю тепловую производительность котла для Вашего дома.
0,1 кВт/м2 * 105 м2 = 10,5 кВт
В реальной ситуации... для конкретного региона, температурных параметрах в комнатах, вида конструкций ограждений и других, обычно эту величину принимают за основу, и вводят поправочный коэффициент от 1,3 до 1,7. Тогда мощность котла, которую Вы примете для Вашего дома должна быть в пределах от 13,65 до 17,85 кВт.
Можно по МДС посчитать, тогда для жилого дома указанной площадью при высоте потолка 3 м, если здание построено с учётом требований СНиП (я про утепление), то при наружной температуре минус 30 градусов и внутренней плюс 22 градуса количество тепловой энергии, необходимой для отопления, составит 7500-8000 ккал/ч (8,7-9,3 кВт). МДС 41-4.2000 - это "Методика определения количеств тепловой энергии...", официальный документ, между прочим.
Анатолий писал(а):Хотелось бы видеть как Вы считали величину коэффициента инфильтрации, входящего в эту формулу... то есть, пожалуйста, приведите конкретную формулу и числовые значения для вычисления величины этого коэффициента???
Расчет по формуле носит четко выраженный детерминированный характер...
Поэтому вызывает и интерес в отношении вариабельности приведенных Вами расчетных величин... 8,7-9,3 кВт
Будьте добры, не обессудьте!!!
, прямо и бездумно СКОПИРОВАННОМУ с другого ресурса (известного, кстати, профессионаламАнатолий писал(а):"Вопрос: кто-нибудь сталкивался с какими-нибудь официальными документами Минрегиона/Госстроя, в которых чёрным по белому написано: да, в формуле 7 МДС 41-4.2000 допущена опечатка, показатель степени необходимо исправить на 6?"