Нужна ли промывка промышленного калорифера отопления? Темпер

Электрические калориферы, водяные - все типы: вопросы по ремонту, характеристики, выбор, покупка.

Нужна ли промывка промышленного калорифера отопления? Темпер

Сообщение Гость » 20 апр 2012, 10:42

В общем ситуация такая. Поставили новый калорифер, все подключили, смонтировали, проверили 3 раза. При включении температура воды на входе около 75С, на выходе из теплообменника – 65С, воздух нагревает только на 12С не больше, включение на полную мощность. В чем проблема, может теплообменник забит чем то? Нужна ли промывка или так можно наладить.
Гость
 

Нужна ли промывка промышленного калорифера отопления? Темпер

Сообщение Сергей Н » 20 апр 2012, 10:44

Пока не спешите делать промывку теплообменника. Такие проблемы конечно случаются при монтаже новых систем, но сначала надо разобраться в чем причина, промывка делается в последнюю очередь. Что показывают манометры? Какой химический состав воды? Если она жесткая, то еще есть смысл промывать, если мягкая сначала нужно поискать другие причины.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Нужна ли промывка промышленного калорифера отопления? Темпер

Сообщение Serg_i_K » 25 ноя 2012, 20:22

Совершенно верно. Ищите технологические заглушки, обрывки/остатки упаковки, остатки льна, герметик, воздушные пробки, перепутанные направления протока и тому подобные ляпы. Также желательно проверить электрику, соответствие фазировки, схемы пуска и т.п. А может, вы монтажникам не заплатили? Некоторые страховочку оставляют :lol:
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Нужна ли промывка промышленного калорифера отопления? Темпер

Сообщение Игорь_01 » 29 янв 2014, 10:18

Как жизнь показывает, с разборкой и полной переборкой не стоит торопиться. Для начала необходимо разобрать в чем причина такого поведения системы по простым вариантам. Был случай, попадала пакля в отверстия и из-за этого переделывали все фитинги. Бывало, задвижки забывали открывать/закрывать. В общем при первых пусках проблемы случаются. Важно не торопиться и больше думать головой над их упрощенным решением.
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Нужна ли промывка промышленного калорифера отопления? Темпер

Сообщение Технолог » 03 сен 2014, 09:51

Гость писал(а):В общем ситуация такая. Поставили новый калорифер, все подключили, смонтировали, проверили 3 раза. При включении температура воды на входе около 75С, на выходе из теплообменника – 65С, воздух нагревает только на 12С не больше, включение на полную мощность. В чем проблема, может теплообменник забит чем то? Нужна ли промывка или так можно наладить.

А в чем собственно у вас проблема? Подохлаждение воды составляет 10С = 75С - 65С. Подогрев воздуха 12С. Измеряйте расходы воды и воздуха и составляйте баланс по теплу отдачи и теплу прихода.
В натуре менять величину подогрева воздуха при нормальном обеспечении подачи горячей воды в калорифер можно за счет уменьшения объемного расхода воздуха. При уменьшении расхода воздуха от номинала до двух величина подогрева его будет изменяться в сторону увеличения от 12С до 24С. Поиграйте с расходом воздуха.