Некачественный монтаж калорифера фирмой, помогите, что делат

Электрические калориферы, водяные - все типы: вопросы по ремонту, характеристики, выбор, покупка.

Некачественный монтаж калорифера фирмой, помогите, что делат

Сообщение Гость » 20 апр 2012, 10:42

Приходится искать помощи на просторах интернета. На заводе в одном цехе поставили 2 калорифера. Изначально работа задумывалась как один – водяного типа работает постоянно на отопление помещения. Как только он не справляется и температура падает ниже +18С, включается второй – электрического типа и вместе они нагревают помещение до нужной температуры. Когда я посмотрел, как установлены эти калориферы – понял, что это был шараш - монтаж. Нет системы управления электрикой, вентили стоят не правильно и т.п. Но в общем моя задаче будет только в наладке синхронности работы этих двух калориферов
Гость
 

Некачественный монтаж калорифера фирмой, помогите, что делат

Сообщение Сергей Н » 20 апр 2012, 10:44

Ясно. Если вы не хотите или не можете устранить неправильную установку вентилей, лучше все равно сделать эту работу, пригласив профессионала для работы. А обеспечить синхронизацию работы можно следующим образом, подключить щит управления современного типа, чтобы он автоматически включал электро калорифер, когда температура помещения падает ниже +18С. Вот и все.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Некачественный монтаж калорифера фирмой, помогите, что делат

Сообщение Игорь_01 » 25 ноя 2012, 21:01

Лучше заставить переделать тех, кто накосячил с установкой, тем более если это была фирма с гарантией. Установка калорифера - это ответственное дело, особенно, если он работает на проточной воде. Там все должно быть по науке, вентили, регуляторы, термометры, устройства расширения и т.п. Лучше один раз заставить из переделать, чем потом платить дорогостоящими остановками отопления зимой в -25С.


Тема поднималась пользователем Anonymous 25 ноя 2012, 21:01.
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/