Найлучший способ консервации парового котла!

Форум для обсуждения любых вопросов по всем котлам кроме газовых, электрических и твердотопливных.

Найлучший способ консервации парового котла!

Сообщение Ерлан » 26 июн 2013, 09:51

Всем доброго дня! Возник вопрос какой способ консервации выбрать для котла БКЗ 50 39 работающего на газе на время простоя до 30 суток
Наиболее самый дешевый и эффективный! Существуют ли внутренняя хим.очистка поверхностей нагрева с образование защитной пленки от стояночной коррозии?
Ерлан
 

Найлучший способ консервации парового котла!

Сообщение Бибикин Иван » 01 июн 2014, 22:06

Вот это почитайте:

При останове котлов для защиты от стояночной коррозии проводится их консервация. При останове на срок до 15 часов прямоточных котлов или до 1 суток барабанных котлов рекомендуется проводить консервацию методом избыточного давления, а на срок до 5 суток — путем сухого оста­нова. При простое от 5 до 60 суток рекомендуется гидразинно-аммиачная консервация или использование контактных ингибиторов. При останове на срок более 60 суток применяют контактные ингибиторы.

Избыточное давление (0,15-0,2 МПа) в котле при кратковременном останове создается деаэрированной водой. Для лучшего эффекта в воду добавляется щелочь (NaOH — до 2 кг/м3).

Консервацию сухим способом осуществляют, заполняя котел инертным газом (азотом). При этом воздух должен быть вытеснен полностью из котла (через воздушники).

ГЛАВА 13

Консервация котла при останове на длительный срок проводится путем прокачки по замкнутому контуру (включая деаэратор и питательные насосы) раствора гидразина (до 200 мг/кг) и аммиака (величина рН= 10,5-11). В этот контур не включаются ПНД и конденсатор, содержащие латунные трубки. Этот метод нельзя использовать при ремонте оборудования.

Контактные ингибиторы образуют на поверхности защитную пленку, сохраняющуюся длительное время в условиях капитальных или текущих ремонтов. Защитная пленка создается путем прокачивания в течение 1-2 часов через котел раствора ингибитора при температуре не выше 100°С. Затем этот раствор сливают в специальный бак для хранения до повторного использования.

При некоторых водных режимах на поверхности металла создается - устойчивая защитная пленка, и в этом случае консервация не требуется. При любом водном режиме защитную пленку можно создать сразу же по­сле останова котла путем подачи в котел аммиачного раствора трилона Б перегретым паром (350-370°С, давление 1-1,3 МПа) от постороннего источ­ника (из линии собственных нужд станции) по специальным трубопрово­дам. Паровой раствор частично отмывает поверхности котла с образованием комплексонатов железа, которые подвергаются термическому разложению на поверхностях котла. Консервация заканчивается при увеличении значе­ния рН в сбросном паре до 9, после чего котел обеспаривается, дренируется и вскрывается.


Я бы не рекомендовал вам использовать гидразин или аммиак, так как оба эти химические соединения сильно ядовиты даже в небольших количествах. Как то раз я случайно сделал один вдох небольшого количества аммиака, так и блевать сразу побежал. Извините...


Тема поднималась пользователем Anonymous 01 июн 2014, 22:06.
Мы переезжаем жить на необитаемый остров! С нами?! - http://www.neobitaemyi.ru/
Аватара пользователя
Бибикин Иван
 
Сообщения: 1664
Зарегистрирован: 16 май 2012, 14:10
Откуда: Москва




Вернуться в Другие типы котлов

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]