Сообщение Лиля » 28 июн 2013, 23:30

Помогите расшифровать фразу. Какая проводка в доме в киловаттах, если описывается так: медный кабель с сечением 3 на 25.
Лиля
 

Что значит медная проводка, провод сечением 3 на 25

Сообщение Сергей Н » 01 июл 2013, 03:57

Здравствуйте, рады видеть на форуме новые лица, здесь вам всегда помогут. Кабель медный 3х25 значит следующее:

Силовой кабель ВБбШв 3х25+1х16 медный с ПВХ изоляцией, с защитным покровом типа БбШв (бронированный)

Токопроводящая жила - медная, бывает однопроволочная или многопроволочная, обычно имеет круглую форму, первого или второго класса по ГОСТ 22483.
Изоляция выполнена из ПВХ - поливинилхлоридного пластиката. Изолированные жилы многожильного кабеля имеют отличительно окрашены. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной: зелено-желтой расцветкой.
Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют ГОСТ.
Поясная изоляция - в кабелях с защитным покровом типа БбШв сделана из ПВХ пластиката или материала изоляции, или другого равноценного материала;
Защитный покров - типа БбШв:
- броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг, сделанный из ПВХ пластиката.
Применение медного силового кабеля ВБбШв 3х25+1х16:

Силовой кабель ВБбШв 3х25+1х16 мм2 используют для передачи и распределения электрической энергии в различных аппаратах и приборах, одножильные кабели применяют в сетях постоянного напряжения.
Для прокладки в земле, траншеях, помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках),а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели ВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке.
Технические характеристики кабеля ВБбШв:

- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных марки ВБбШв - 10 наружных диаметров,
кабелей одножильных марки ВБбШнг - 15 наружных диаметров,
кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70°С
- Строительная длина проводов для сечений основных жил:
1.5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода в эксплуатацию;
- Срок службы: 30 лет.

Думаю здесь все понятно. Выбор кабеля осуществляется по напряжению максимальному току. В данном случае макс напр до 1кВ, ток подбирается исходя из назначения и типа тока, по таблицам.
Вложения
bg_1608058_3.jpg
bg_1608058_3.jpg (11.94 Кб) Просмотров: 1644
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Что значит медная проводка, провод сечением 3 на 25

Сообщение Лиля » 02 июл 2013, 09:04

Спасибо за такой подробный ответ, но честно говоря, ничего не понятно....
Небольшое уточнение, кабель не 3 на 15, а 3 жилы по 2,5 сантиметра. Меня интересует, сколько это киловаттов.
Лиля
 

Что значит медная проводка, провод сечением 3 на 25

Сообщение Игорь_01 » 04 июл 2013, 07:32

Уточните пожалуйста где применяется данный кабель. Все дело в том, что количество киловатт напрямую связано с напряжением и даже с типом тока - постоянный или переменный. Если максимальный ток - величина более менее фиксированная, то напряжение может играть, от 12 до 440В и больше. А как известно мощность складывается из произведения напряжения на ток. P=U x I

Что значит по 2.5см? Это диаметр одной медной жилы?
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23




Вернуться в Клуб техников, физиков и изобретателей

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]