Кондиционер celcia wap-021eb, вытек хладогент, что делать?

Все типы кондиционеров, вопросы, возникающие при их покупке, эксплуатации и ремонте.

Кондиционер celcia wap-021eb, вытек хладогент, что делать?

Сообщение Гость » 05 авг 2013, 13:38

В общем выручайте, вытек хладогент из кондиционера celcia wap-021eb, отверстие уже детектировано – это пробой медной трубки теплообменника. Для начала надо будет ее запаять, а потом снова наполнить хладогентов. Вопрос – как и чем ее запаять и какой тип хладогента надо использовать и сколько его надо по весу?
Гость
 

Кондиционер celcia wap-021eb, вытек хладогент, что делать?

Сообщение Игорь_01 » 06 авг 2013, 14:24

Начнем с конца, хладогента надо около 500гр, типа R-407C. Но прежде запаять трубки. Для этого берется горелка газовая или сварочный аппарат типа ГОРЫНЫЧ, флюс и присадочный материал - прибой. Флюс можно использовать Ф 61А или аналогичный, он должен быть активным. Припой - серебряно цинковый, свинцово-оловянный. Подавать в прутках на предварительно подготовленную поверхность трубы. Если отверстие слишком большое - можно положить медную заплатку, вырезав ее из листа меди.