Котел Сигнал КОВ 10 СПВ. Возраст - 8 лет.
Начался новый отопительный сезон.
При запуске котла "Сигнал" происходит следующее:
1. Запальник нормально прогревает термогенератор и стрелка легко достигает отметки 2,7-2,8.
При этом, котел в режиме "запальник" работает нормально сколь угодно долго.
2. При включении основных горелок показания прибора термогенератора постепенно снижаются до 1,5-1,6,
что приводит к срабатыванию клапана, газ перестает поступать и котел гаснет.
3. Если на отметке прибора 1,8 перевести работающий котел в режим "запальник", то стрелка опять достигнет отметки 2,7-2,8
4. В прошлую зиму котел работал без замечаний.
Заменил термогенератор, но картина поведения котла осталась прежней.
Посмотрел клапан (электромагнит), который связян с термогенератором.
механических повреждений не заметил, пружина и поршень подвижны (клина нет).
Посмотрел и проверил контакты точек соединенй проводов термогенератора - вроде всё нормально.
Подскажите, в чем может быть причина?