Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Сообщение Берег » 24 окт 2013, 20:25

Котел Сигнал КОВ 10 СПВ. Возраст - 8 лет.
Начался новый отопительный сезон.
При запуске котла "Сигнал" происходит следующее:
1. Запальник нормально прогревает термогенератор и стрелка легко достигает отметки 2,7-2,8.
При этом, котел в режиме "запальник" работает нормально сколь угодно долго.
2. При включении основных горелок показания прибора термогенератора постепенно снижаются до 1,5-1,6,
что приводит к срабатыванию клапана, газ перестает поступать и котел гаснет.
3. Если на отметке прибора 1,8 перевести работающий котел в режим "запальник", то стрелка опять достигнет отметки 2,7-2,8
4. В прошлую зиму котел работал без замечаний.

Заменил термогенератор, но картина поведения котла осталась прежней.
Посмотрел клапан (электромагнит), который связян с термогенератором.
механических повреждений не заметил, пружина и поршень подвижны (клина нет).
Посмотрел и проверил контакты точек соединенй проводов термогенератора - вроде всё нормально.

Подскажите, в чем может быть причина?
Берег
 

Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Сообщение Игорь_01 » 25 окт 2013, 12:13

Давайте сначала начнем.
Назначение котла:
котлы со стальным теплообменником, работают на природном газе, применяются для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей, офисов, объектов соцкультбыта и т.д., оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Я так понимаю срабатывает защитная система от погасания пламени? Термогенератор остывает и котел думает, что огня нет?
Это частые неисправности котлов. Если заменили термогенератор, а ничего не изменилось, надо дальше смотреть по этой системе в чем может быть причина неисправности. Может быть оксиды, нагары, изоляция проводов, контакты, клеммы. Возможно где то расширение материала при нагревании и т.п.
Вложения
kov3_1.jpg
kov3_1.jpg (8.27 Кб) Просмотров: 3619
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Сообщение Берег » 25 окт 2013, 20:02

Ток термогенератора вполне достаточен для работы в режиме "запальник", а в режиме работы
горелок как бы подсаживается термогенератор...., т.е. вроде как падает сопротивление его нагрузки.
А вот почему это происходит???
Каков ток термогенератора исправного? Какие его пределы?
Берег
 

Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Сообщение Сергей Н » 28 окт 2013, 13:33

Берег писал(а):Ток термогенератора вполне достаточен для работы в режиме "запальник", а в режиме работы
горелок как бы подсаживается термогенератор...., т.е. вроде как падает сопротивление его нагрузки.
А вот почему это происходит???
Каков ток термогенератора исправного? Какие его пределы?

Честно сказать надо смотреть схему уже конкретно. Это как пациента лечить без анализов. Думаю, что сопротивление не меняется в режиме запальник и горелка. Есть мнение, что просто в режиме запальник пламя попадает непосредственно на генератор, а в режиме - горелка - оно уходит в сторону и температура падает. Там ведь генератор то наверное представляет из себя мелкую штучку.

Знаете, что может быть. В режиме горелка - тухнет дежурное пламя, которое и греет генератор, а горелки работают. У нас такое бывало.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Сообщение Берег » 20 ноя 2013, 14:22

По существу.
Наблюдая за процессом "затухания" увидел:
1. термогенератор не полностью охвачен огнем запальника, только его оконечная часть (1/3...1/4). Хотя, его положение в гнезде
и гайка фиксации в штатном состоянии. Возможно, это нормально, т.к. ток в норме (в режиме "запальник").
2. при включении основной горелки заметил, что давление в запальнике возрастает, пламя срывается. Т.е. пламя не касается тела термогенератора и ток постепенно падает, вызывая через 1-2 мин. сработку клапана и затухание котла.
3. если ручку положения основной горелки повернуть не сильно (примерно 30-40 град), то уменьшается давление в основной горелке и в запальнике.
При этом, пламя запальника "обтекает" термогенератор, ток не падает и котел работает нормально.

в качестве эксперимента менял термогенератор (третий по счёту), но картина не меняется.

Понятно, что проблема не решена:
-раньше котел работал устойчиво при любом положении ручки.
-не известно, как поведет себя котёл дальше?

Похоже на жиклер запальника.
Прочистил трубы и жиклеры основных горелок.

При переходе на основные горелки плямя запальника срывается из отдельных отверстий и загорается импульсно.

Не смог открутить зажимную гайку трубки запальника. За 8 лет работы проигорела, видимо, хорошо.
Конструктив котла так хлипко сделан... и доступность никакая. Боюсь, сломаю.
Достать жиклер пока не удалось. Постукивание не помогло, а солярки/керосина не оказалось под руками.

Разбирать полностью газорегулирующий блок пока не хочется.
Берег
 


Котел Сигнал. Падает ток термогенератора

Сообщение VMV » 29 окт 2016, 21:58

Берег писал(а):По существу.
Наблюдая за процессом "затухания" увидел:
1. термогенератор не полностью охвачен огнем запальника, только его оконечная часть (1/3...1/4). Хотя, его положение в гнезде
и гайка фиксации в штатном состоянии. Возможно, это нормально, т.к. ток в норме (в режиме "запальник").
2. при включении основной горелки заметил, что давление в запальнике возрастает, пламя срывается. Т.е. пламя не касается тела термогенератора и ток постепенно падает, вызывая через 1-2 мин. сработку клапана и затухание котла.
3. если ручку положения основной горелки повернуть не сильно (примерно 30-40 град), то уменьшается давление в основной горелке и в запальнике.
При этом, пламя запальника "обтекает" термогенератор, ток не падает и котел работает нормально.

в качестве эксперимента менял термогенератор (третий по счёту), но картина не меняется.

Понятно, что проблема не решена:
-раньше котел работал устойчиво при любом положении ручки.
-не известно, как поведет себя котёл дальше?

Похоже на жиклер запальника.
Прочистил трубы и жиклеры основных горелок.

При переходе на основные горелки плямя запальника срывается из отдельных отверстий и загорается импульсно.

Не смог открутить зажимную гайку трубки запальника. За 8 лет работы проигорела, видимо, хорошо.
Конструктив котла так хлипко сделан... и доступность никакая. Боюсь, сломаю.
Достать жиклер пока не удалось. Постукивание не помогло, а солярки/керосина не оказалось под руками.

Разбирать полностью газорегулирующий блок пока не хочется.

Вы решили проблему?