Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Все типы радиаторов отопления - биметаллические, чугунные, алюминиевые, стальные

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Гость » 01 май 2012, 13:38

Есть необходимость в проектировании системы отопления частной квартиры. Необходимая тепловая мощность уже рассчитана, настало время покупки чугунных радиаторов. Выбирать их придется из расчета мощности, приходящейся на 1 секцию. Нужно рассчитать полное количество секций + запас 30% на случай снижения температуры или похолодания или ветра зимой. Сколько Вт составляет мощность 1 батареи отопления, и при какой температуре теплоносителя?
Гость
 

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Сергей Н » 01 май 2012, 13:39

Расчет производят из расчет в среднем 160-180Вт на 1 чугунную секцию батареи отопления. Эти данные получены из следующих предпосылок: температура теплоносителя – 70С и температуры в помещении – 25градусов. При изменении температуры воды, соответственно будет меняться и мощность, причем по параболическому графику. Учитывайте это.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Бибикин Иван » 25 ноя 2012, 21:03

Проверить насчет нужно по формуле, примерно 100Вт/1м2 помещения, это раз. Второе, одна секция, как правильно заметили, выдает 160Вт. рекомендовал бы вам поставить нужное количество + 30% запас и 3 шаровых крана для регулировки температуры. Один - через байпасс, два других, через прямой ток и обратный. Проверено, такая система работает, в случае чего будет защита при аварии, не говоря уже про возможность регулировки если жарко.
Вложения
BatareiTSentralnogoOtopleniya2.jpg
BatareiTSentralnogoOtopleniya2.jpg (64.91 Кб) Просмотров: 1984
Мы переезжаем жить на необитаемый остров! С нами?! - http://www.neobitaemyi.ru/
Аватара пользователя
Бибикин Иван
 
Сообщения: 1664
Зарегистрирован: 16 май 2012, 14:10
Откуда: Москва

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Анатолий » 29 апр 2013, 21:04

Рассматривая вышеприведенные высказывания, можно, в первом приближении, подвести консенсус под некоторые "практические" рекомендации для подбора мощности радиаторов для конкретного помещения. Если Сергей рекомендует сделать 30 процентную поправку к расчетной нагрузке на отопление, то нагрузку на радиаторы следует умножить на коэффициент 1,3. Бибикин Иван также, продолжая эту тему советует дополнительно увеличить расчетную нагрузку на батареи на 30%. Поэтому в общей сложности коэффициент, учитывающий потребное увеличение теплоотдачи от батарей, получается равным 1,69. Но, чтобы не мучиться с сотыми долями, его значение можно принять 1,7. По отношению к тепловому расчету теплопотерь помещения и расчет количества радиаторов следует определять, исходя из этой "практической" увеличенной величины нагрузки на радиаторы...
Анатолий
 
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 01:23

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Сергей Н » 01 май 2013, 14:35

ДА не, думаю 1.7 - это многовато. В прочем сильно зависит от температуры теплоносителя. Есть дома с 81С, есть с 45С температурой батарей, это кому как повезет. И это главный фактор подбора радиаторов отопления, все остальное опционально.

Если температура батарей не понижается ниже 65С считаю необходимым ввести коэффициент не превышающий 30%, то есть - получилось по расчету 10 секций, ставь 13 - не ошибешься.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Анатолий » 02 май 2013, 18:37

Но мы делаем предварительный "ЧЕРНОВОЙ" расчет... основанный на практическом применении исходных данных...
Дело в том, что конструкцию стен мы не знаем!!! Реальный коэффициент теплопередачи этих стен под большим вопросом!!! Вентиляция - это вообще отдельная тема... и если делать "ТОЛЬКО РАСЧЕТ" согласно СНиПу (что любит делать Рикота), то на практике будет абсурд, а по СНиПу все правильно... А вентиляция ШТАТНАЯ может добавить дополнительно в относительном измерении свой вклад до 60 - 70%. Поэтому всякие разговоры про щели также беспочвенны... И еще можно "накопать" за уши притащить для диссертаций дополнительные источники и теплопритоков, и теплопотерь...
Что бы то ни было, а ПЛОЩАДЬ помещения легко вычисляется... и поэтому дальше все расчеты, именно ориентировочные упрощаются так, что даже и Рикота может сама выполнить их на "любимой коленке"...
Анатолий
 
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 01:23

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Игорь_01 » 11 июн 2013, 08:30

Рикота нам всем сейчас леща как влепит за "прикидки на коленках". Но как жизнь показывает, даже самый точный расчет может себя не оправдать. Правда и проектировщиков это не оправдает(если они не будут его делать). Даже небольшой сквозняк уже сведет на нет все старания проектировщиков. А есть ведь угловые квартиры, которые никак не отображены в СНиПе по проектированию. Я сам в такой жил, холодно. А батарей там установлено было столько же сколько в обычной.
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Анатолий » 13 июн 2013, 23:00

Игорь_01 писал(а):Рикота нам всем сейчас леща как влепит за "прикидки на коленках". Но как жизнь показывает, даже самый точный расчет может себя не оправдать. Правда и проектировщиков это не оправдает(если они не будут его делать). Даже небольшой сквозняк уже сведет на нет все старания проектировщиков. А есть ведь угловые квартиры, которые никак не отображены в СНиПе по проектированию. Я сам в такой жил, холодно. А батарей там установлено было столько же сколько в обычной.

Ничего и не влепит!!! А почему??? Да потому, что именно расчеты по СНиПам и есть самые, что ни на есть очень усредненные...
Но по СНиПу, а не по форуму... потому, что СНиП или СП - это официальная отмазка... и все тут!
Однако, мы ничего от Рикоты вразумительного не услышали на счет ею цитируемого официального и утвержденного документа именно по расчету теплоты на отопление, в котором, после утверждения головотяпами в министерстве (за такое "утверждение" надо всех судить, как врагов народа, потому что там была ошибка в 1000 раз и именно против кармана народа), простые люди переплачивали за тепло в тысячу раз больше и не могли доказать свою правоту в самом гуманном суде, так как там рассматривается все согласно утвержденным официальным документам.
А если бы в Министерстве утвердили, что земля плоская, то никак невозможно было бы доказать, что всем известно, что она круглая...
Абсурда хоть отбавляй...
Но СНиПы и СП нужны...
Анатолий
 
Сообщения: 1712
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 01:23

Чугунные радиаторы отопления, необходимая мощность.

Сообщение Бибикин Иван » 01 июл 2013, 06:11

Да, фактически 70% СНиПов нужны только для отмазки от соответствующих органов, сам знаю. Прикольно было в СССР, когда следили не только за минимально допустимым сечением металлоконструкций, но и за чрезмерным его превышением! То есть здесь не знание СНиПа в принципе не давало возможности производить проектирование. Заложил мало - авария, заложил много - штраф! Шаг влево, шаг вправо!..

Надо сказать, что относительно вот металлоконструкций это было обосновано. Так как сделанные только по СНиПу вещи действительно смотрелись на стройке красиво и так как положено!


Тема поднималась пользователем Anonymous 01 июл 2013, 06:11.