Стандартный автомат на линию в квартиру держит 16 ампер. Один киловатт потребляемой мощности это примерно 5 ампер тока. Умножьте 5*3,5=17,5 ампер, что выше заданного предела. За счет разноса параметров в некоторых местах автомат может держать такой ток, но это опасно и неправильно. Чтобы водонагреватель мощностью 3,5 Квт в квартире работал устойчиво, ему надо подвести отдельную линию от щитка, вызывайте электриков. Или установите другой водонагреватель, мощностью не более 2,5 Квт. С физикой не поспоришь, а если пытаться - будет пожар.