Котел газовый АОГВ 11,6 отопит 130 метров?

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Котел газовый АОГВ 11,6 отопит 130 метров?

Сообщение GendUS » 02 авг 2012, 12:21

Здраствуйте. Уважаемые, вопрос по мощности котла. Был дом 70 м2. Сейчас сделали второй этаж, врезались в систему отопления, добавилось 52 чугунных секции и труба. Хватит ли старого котла АОГВ 11,6 для отопления в мороз или менять надо? И на какой, может подскажете?
GendUS
 

Котел газовый АОГВ 11,6 отопит 130 метров?

Сообщение Serg_i_K » 02 авг 2012, 12:37

Менять, скорее всего, придется. Такой котел мог бы отопить вашу площадь при следующих условиях:
- котел новый с автоматикой SIT;
- абсолютная утепленность дома;
- принудительная циркуляция (насос);
- малоемкие радиаторы отопления (сталь, алюминий);
- грамотная разводка системы.

Учитывая "чугунные секции" и старую систему на первом этаже, вам нужен будет котелок примерно 24 кВт. Если в финансах ограничены, смотрите АОГВ-23 + насос, если деньги есть - интересуйтесь настенными одно- или двухконтурными котлами.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Котел газовый АОГВ 11,6 отопит 130 метров?

Сообщение Игорь_01 » 02 авг 2012, 13:55

Лучше поменять, а как известно - лучшее враг хорошего. Вот примерно можно сделать прикидку по мощность(конечно точнее нужен теплотехнический расчет котла). Одна чугунная секция греет на 160Вт, при температуре трубы 70С. Значит ваш старый котел способен обеспечить только 73Вт/секцию. В принципе можно и так оставить, но будьте готовы к недостаточной температуре радиаторов
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2011
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Котел газовый АОГВ 11,6 отопит 130 метров?

Сообщение GendUS » 02 авг 2012, 15:13

А можно поподробнее - "АОГВ"23 + насос"? Или даже хоть схемку какую понятную, плз?
GendUS
 

Котел газовый АОГВ 11,6 отопит 130 метров?

Сообщение Serg_i_K » 07 май 2013, 11:47

Котел АОГВ-23 устанавливается полность аналогично АОГВ-11,6. На обратку подключается такая конструкция, как на рисунке. Если на обратке места нет, вешается на подачу. Стрелка на насосе должна совпадать с направлением протока воды в системе. Вместо шарового крана можно поставить шаровый клапан, тогда при отключении электричества система продолжить работать как раньше, "самотеком". Насос в данном случае должен быть 25/60 или 32/60, производителей сейчас море, и цены от 30 у.е.
Вложения
nasos.jpg
nasos.jpg (36.59 Кб) Просмотров: 2212


Тема поднималась пользователем Anonymous 07 май 2013, 11:47.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец




Вернуться в Газовые котлы и горелки

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]