давление держится на 3б постоянно и никак не сбивается
спуская воду с радиаторов ненадолго падает давление а потом опять до 3 б
прокручивая пск ничего не меняется и никаких действий вообще
Как вы думаете мне нужно менять эти клапаны или что?
denni писал(а):Открываю отопление на систему и падает давление как будто вода куда-то уходит.Хотя всё проверил и никаких протеканий нет.Высвечивает ошибку 10 хотя при закрытых кранах отопления на котле горячая вода работает
Николай писал(а):denni писал(а):Открываю отопление на систему и падает давление как будто вода куда-то уходит.Хотя всё проверил и никаких протеканий нет.Высвечивает ошибку 10 хотя при закрытых кранах отопления на котле горячая вода работает
Если давление падает, то вода действительно уходит. А вот куда, это большой вопрос. В закрытых системах отопления для сброса воздуха из системы устанавливают автоматические клапаны удаления воздуха. У меня были именно такие случаи, когда все в норме и нигде протечек нет, а давление в системе падает. Вина полностью лежала на клапане автомате для сброса воздуха. Поэтому проверьте этот клапан. Всего доброго.