Срочно! При каком давлении должен ссрабатывать предохранительный клапан котла?

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Срочно! При каком давлении должен ссрабатывать предохранительный клапан котла?

Сообщение Гость » 06 авг 2012, 01:19

Помогите! Предохранительный клапан потек! Котел Rihters, давление в системе показывает 2,5 бара, так должен он капать?
Гость
 

Срочно! При каком давлении должен ссрабатывать предохранительный клапан котла?

Сообщение Serg_i_K » 06 авг 2012, 01:28

При таком давлении клапан может уже начать периодически срабатывать, сбрасывая лишнее давление из системы. Нормальное рабочее давление в системе для этого котла 1,2-2,0 бара. Давление полного открытия клапана - 3 бара. Ищите причину повышения давления. Вероятнее всего это может быть неисправный или открытый подпиточный кран. Также проблема может быть в расширительном баке котла.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Срочно! При каком давлении должен ссрабатывать предохранительный клапан котла?

Сообщение Oscar » 20 ноя 2014, 03:01

Там еще может какая соринка попасть в предохранительный клапан, и он тогда даже при нормальном рабочем давлении будет подкапывать. Надо тогда этот клапан несколько раз прокрутить рукой, он выплюнет пару небольших порций воды и так прочистится, течь перестанет. А ломаются такие клапана редко-редко, я уж и не помню, чтобы меняли такие.


Тема поднималась пользователем Anonymous 20 ноя 2014, 03:01.
Аватара пользователя
Oscar
 
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52




Вернуться в Газовые котлы и горелки

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]