Serg_i_K » 08 дек 2014, 08:53
В общем то прямого опыта расчета клапанов нет, в основном вся информация приходит от проектантов. Вот что нашлось в архивах.
Предохранительные клапаны водогрейных котлов рассчитывают по формуле. Где n - число предохранительных клапанов; d-диаметр седла клапана, см; h - высота подъема клапана, см; k - эмпирический коэффициент, принимаемый для низкоподъемных клапанов (n/d<= 1/20) k=135; для полноподъемных клапанов (h/d =>1/4) k=70; Q - максимальная теплопроизводительность котла, кДж/ч; р - максимальное допустимое давление в котле при полностью открытом клапане, МПа; i - теплосодержание насыщенного пара при максимально допустимом давлении в котле, кДж/кг; tвх - температура воды, входящей в котел, °С; g - ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2.
Предохранительные клапаны данных котлов регулируют на начало открытия при давлении не более 1,08 рабочего давления в котле.
Ну а сливной трубопровод должен иметь диаметр, равный сумме диаметров предохранительных клапанов.
- Вложения
-

- form007.jpg (5.74 Кб) Просмотров: 5589
Тема поднималась пользователем Anonymous 08 дек 2014, 08:53.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,