Режимная карта котла, какие параметры

Форум для обсуждения любых вопросов по всем котлам кроме газовых, электрических и твердотопливных.

Режимная карта котла, какие параметры

Сообщение Гость » 09 авг 2012, 10:11

Работаю на котле ТГМ-96. Спрашиваю ради интереса, какие параметры должны быть в режимной карте котла, а то наша карта уже давно "ушла" куда-то. Может даже для моего котла у кого есть?
Гость
 

Режимная карта котла, какие параметры

Сообщение Serg_i_K » 25 ноя 2012, 20:19

Эксплуатация парового или водогрейного газового котла должна производиться согласно его режимной карте.
Цель режимной карты - показать нужное давление газа и воздуха при определенной нагрузке котла. Процесс горения при этом должен быть наиболее полным и стабильным, эксплуатация котла эффективной и безопасной.
Режимная карта составляется по результатам теплотехнических испытаний организацией осуществляющей пусконаладочные работы. Испытания производятся 1 раз в три года. Режимная карта может быть выполнена в виде таблицы или графика. В случае таблицы в ней задаются несколько рабочих режимов: 30%, 50%, 70%, 100% от производительности котла.
Более подробно - см. вложение, там и про конкретные котлы есть инфа.
Вложения
card.rar
(125.8 Кб) Скачиваний: 1381


Тема поднималась пользователем Anonymous 25 ноя 2012, 20:19.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец




Вернуться в Другие типы котлов

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

cron