Может ли наша организация самостоятельно провести техническое освидетельствование котла? И какова процедура?

Форум для обсуждения любых вопросов по всем котлам кроме газовых, электрических и твердотопливных.

Может ли наша организация самостоятельно провести техническое освидетельствование котла? И какова процедура?

Сообщение Гость » 14 авг 2012, 15:11

В общем, скажу как есть. Необходимо произвести техническое освидетельствование парового водогрейного котла 1 МВт. Но есть некоторые изменения в обмуровке, и не хочется, чтобы посторонний человек, не разобравшись, заблокировал котел. Скажите, имеет ли организация право самостоятельно произвести техническое освидетельствование, и в каких случаях?
Гость
 

Может ли наша организация самостоятельно провести техническое освидетельствование котла? И какова процедура?

Сообщение Serg_i_K » 20 ноя 2014, 18:17

В любом случае, даже если вы сделаете техническое освидетельствование сами, котел необходимо будет предъявить инженеру специализированной службы не позже чем через 12 месяцев. Так что возможно лучше решить вопрос сразу.

Выдержка из нормативных документов:

10.2.3. В случае невозможности направления и прибытия в организацию инженера для периодического освидетельствования котла в установленный срок владелец котла может по согласованию со специализированной организацией, под свою ответственность, провести освидетельствование самостоятельно. Для этого приказом руководителя организации должна быть назначена комиссия из компетентных инженерно-технических работников. Результаты проведенного и срок следующего освидетельствования заносятся в паспорт котла и подписываются всеми членами комиссии. Копия этой записи направляется в специализированную организацию и орган Госгортехнадзора России не позднее чем через 5 дней после освидетельствования. Допущенный к эксплуатации котел должен быть предъявлен инженеру специализированной организации в назначенный комиссией срок, но не позднее чем через 12 месяцев.


Тема поднималась пользователем Anonymous 20 ноя 2014, 18:17.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец




Вернуться в Другие типы котлов

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей