Надоела проблема с котлом Гелиос (газовый одноконтурный)!

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Надоела проблема с котлом Гелиос (газовый одноконтурный)!

Сообщение Гость » 16 авг 2012, 11:52

Товарищи, помогите решить проблему! Газовый котел Гелиос - работает только с одной горелкой, если работает две - котел гаснет через пару минут, так что одну форсунку необходимо глушить. Газовщики приходили, думали проблема в давлении газа, замеряли - нормально все, так и ушли ни с чем. Что делать?!?
Гость
 

Надоела проблема с котлом Гелиос (газовый одноконтурный)!

Сообщение Serg_i_K » 25 ноя 2012, 21:35

Похожая проблема уже проскакивала у пользователей Гелиоса. При работе одной форсунки термопара попадала в факел, и все работало. При работе двух форсунок пламя не доставало до термопары, котел гас. Опытным путем был найден рабочий диаметр сопла форсунки - 2 мм. Нерабочий диаметр до этого составлял 2,3 мм. Необходимо либо заменить форсунку, либо заузить отверстие подручными средствами:).
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Надоела проблема с котлом Гелиос (газовый одноконтурный)!

Сообщение Rikota » 29 апр 2013, 14:03

Плохие "газовщики", значит, к вам приходили! Вызывайте специалиста из сервисной службы, если есть авторизованный сервис - вообще отлично. А как давно возникла проблема? Если котёл новый, надо обращаться в гарантийную мастерскую, возможно, это заводской недостаток, брак, и вам котёл поменяют или отремонтируют бесплатно, по гарантии производителя.