А какие нюансы есть при установке навесного газового котла в деревянном доме?

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

А какие нюансы есть при установке навесного газового котла в деревянном доме?

Сообщение Гость » 17 авг 2012, 13:42

Решили котел поменять, напольный АОГВ на ноормальный настенный двухконтурник, устанавливать будем сами, вроде как руки на месте. Только у всех настенные котлы прямо на стене висят, а у нас дом деревянный, наверное подкладывать что-то надо, а то пожарники оштрафуют? И вообще, какие нюансы могут быть при установке закрытого котла в деревянном доме?
Гость
 

А какие нюансы есть при установке навесного газового котла в деревянном доме?

Сообщение Oscar » 18 авг 2012, 10:38

Ну тут только по пожарной части могут быть нюансы. Лучше конечно уточнить в местном газовом хозяйстве, у того, кто будет делать приемку котла. Но общие требования такие - под котел на деревянную стену подкладывается лист металла и лист асбеста (если стена не оштукатурена). Также кое-где требуют установки коаксиального дымохода в гильзу из негорючего материала, но это уже бред какой-то, внешняя труба коаксиалки - холодная, там идет забор воздуха в помещение.
Аватара пользователя
Oscar
 
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52

А какие нюансы есть при установке навесного газового котла в деревянном доме?

Сообщение Rikota » 11 май 2013, 11:43

Главная особенность при установке газопотребляющего оборудования на деревянную стену - соблюдение правил пожарной безопасности. СНиП "Газоснабжение" (теперь СП) рекомендует в таких случаях в качестве защиты деревянной стены лист металла по листу асбеста или штукатурку, с выходом защиты за габариты оборудования не менее чем 100 мм.
Никаких требований к обязательному устройству коаксиального дымохода в нормативных документах нет, можно выполнить обычный металлический дымоход с устройством противопожарной разделки в деревянном перекрытии.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 994
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

А какие нюансы есть при установке навесного газового котла в деревянном доме?

Сообщение Kazanec » 21 июн 2013, 16:17

Rikota писал(а):Главная особенность при установке газопотребляющего оборудования на деревянную стену - соблюдение правил пожарной безопасности. СНиП "Газоснабжение" (теперь СП) рекомендует в таких случаях в качестве защиты деревянной стены лист металла по листу асбеста или штукатурку, с выходом защиты за габариты оборудования не менее чем 100 мм.
Никаких требований к обязательному устройству коаксиального дымохода в нормативных документах нет, можно выполнить обычный металлический дымоход с устройством противопожарной разделки в деревянном перекрытии.

Мы при монтаже котла используем вермикулитовую плиту, асбест не рекомендуем.
Kazanec
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 14:02

А какие нюансы есть при установке навесного газового котла в деревянном доме?

Сообщение Rikota » 17 июл 2013, 10:15

Kazanec писал(а): Мы при монтаже котла используем вермикулитовую плиту, асбест не рекомендуем.

Это не принципиально, главное - обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности. Можно применять различные материалы при условии соответствия их требованиям по защите деревянной стены от возгорания.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 994
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41




Вернуться в Газовые котлы и горелки