Скажите, можно ли котел Dani АКГВ 11,5 смонтировать в закрытую отопительную систему?

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Скажите, можно ли котел Dani АКГВ 11,5 смонтировать в закрытую отопительную систему?

Сообщение Геннадий » 17 авг 2012, 16:06

Здравствуйте. Приобрели котел Dani АКГВ 11,5 с контуром горячей воды. Можно ли вместе с этим котлом использовать закрытую систему отопления, а то мы хотим убрать эти старые страшные трубы из дома, а сделать систему с насосом понизу. И какие могут возникнуть проблемы при этом?
Геннадий
 

Скажите, можно ли котел Dani АКГВ 11,5 смонтировать в закрытую отопительную систему?

Сообщение Oscar » 17 авг 2012, 16:26

Смонтировать можно без проблем. Нюансы такие могут быть: требуется установить расширительный бак мембранного типа, чтобы компенсировать тепловое расширение воды (ранее он у вас стоял где-то в верхней точке системы), обязательно предусмотреть циркуляционный насос, установить группу безопасности (манометр, спускник воздуха, предохранительный клапан). И обязательно обвязку котла выполнить стальными трубами минимум 1,5 метра от котла.