По замене автоматики розжига котла АГОК-66 на автоматику АМКО-А.

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

По замене автоматики розжига котла АГОК-66 на автоматику АМКО-А.

Сообщение Гость » 17 авг 2012, 16:44

Добрый день На водогрейном чугунном газовом котле установлена автоматика АГОК-66. Однотипная современная автоматика АМКО-А подходит один в один. Вопрос к вам, или к проектантам, если у кого есть такая информация - нужно ли при замене автоматики вносить изменения в проект?
Гость
 

По замене автоматики розжига котла АГОК-66 на автоматику АМКО-А.

Сообщение Serg_i_K » 08 дек 2014, 07:03

Система автоматизации отопительных котельных АМКО-А предназначена для управления работой чугунных секционных котлов, оборудованных подовыми газовыми горелками мощностью до 1 Мвт, создана на основе серийно изготавливаемого блока управления, розжига и сигнализации - "Бурс-1" для замены морально устаревшей автоматики безопасности АГОК-66 без изменения проекта.

Система обеспечивает:
полуавтоматический пуск котла;
поддержание в заданных пределах температуры горячей воды, давления пара, уровня воды в котле;
автоматическую защиту котлоагрегата при возникновении аварийных ситуаций;
контроль уровня воды в барабане котла и автоматическое регулирование воды;
световую индикацию состояния датчиков;
поканальное разделение цепи аварийных датчиков и запоминающих индикаторов;
контроль циркуляции воды на каждом котле;
автоматическое блокирование контроля разрежения и давления газа при розжиге котла;
контроль наличия пламени основной горелки;
запоминание первопричины аварийной ситуации;
передача сигнала аварийного останова на диспетчерский пульт.

Модификации АМКО-А:

АМКО-А-В-комплект приборов и устройств, для управления водогрейными котлами.
АМКО-А-П-комплект приборов и устройств, для управления паровыми котлами.

Основные технические характеристики.
Номинальное напряжение питания: 220 В
Номинальная частота напряжения питания: 50 Гц
Время розжига электрозапальника, не более: 5 с
Время совместного горения электрозапальника и основного факела: 120 ±5 с
Потребляемая мощность вместе с подключаемыми устройствами, не более: 400 В*А
Диапазоны настроек датчиков защиты:
по температуре воды на выходе из котла: от 35 до 115 ºС
по давлению пара: от 0 до 0,07 МПа
по разряжению: от минус 100 до 0 Па
по повышению и понижению уровня воды от среднего значения: от ±30 до ±130 мм
по повышению и понижению давления газа: от 0 до 2,5 кПа
Габаритные размеры блока управления розжига
и сигнализации БУРС-1А-В, БУРС-1А-П: 180х325х360
Масса : не более 10 кг

Но любом случае ответ вам нужно искать не на форуме, а в организации Гостехнадзора, и лучше, чтобы этот ответ был официальным.


Тема поднималась пользователем Anonymous 08 дек 2014, 07:03.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец




Вернуться в Газовые котлы и горелки

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

cron