Сообщение Гость » 20 авг 2012, 17:01

Как скажете, так и сделаю, способности к монтажу есть, а вот по системе - не соображу. Твердотопливный котел КЧМ с насосом, система отопления из 4-х чугунных радиаторов по 12 секций, обвязка радиаторов металлопластом 25 диаметра. Хватит ли однотрубной системы или обязательно ложить двухтрубную? Спасибо!
Гость
 

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Oscar » 20 авг 2012, 17:32

Вполне допустима однотрубка, но только не через радиаторы, а одним кольцом-транзитом с отводами на радиаторы, подключение желательно низ-низ. И не забудьте, что система в этом случае будет закрытая, а значит дополнительно нужен мембранный расширительный бак и группа безопасности. И метра 1,5-2 от котла обязательно сделать из металлической трубы (32 или 40 диаметра).
Вложения
1trubka.jpg
1trubka.jpg (2.49 Кб) Просмотров: 3030
Аватара пользователя
Oscar
 
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Serg_i_K » 20 авг 2012, 18:32

КЧМ свой сильно не кочегарьте, лучше потихоньку пусть горит. Ваши четыре радиатора с принудительной циркуляцией будут нагреваться очень быстро, опасайтесь перегрева системы. Однотрубка в этом случае действительно оптимальный вариант, но еще желателен байпас из стальной трубы в обвязке котла на случай перегрева, или тепловой аккумулятор.
Вложения
shema bypass.jpeg
shema bypass.jpeg (8.13 Кб) Просмотров: 3029
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Игорь_01 » 25 ноя 2012, 22:28

Однотрубная, думать тут нечего! Если есть принудительный насос, нечего две трубы вести. У нас в доме не было насоса, стояло 5 радиаторов по 6-8 секций и старый советского образца котел. Весь дом нормально прогревался, не смотря даже на трубы небольшого диаметра и однотрубную систему. В мороз конечно продувало дом, температура воздуха была около 20С, в то время как на котле вода грелась до 100С, насос бы решил проблему.
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2010
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Rikota » 03 июн 2013, 07:16

Игорь_01 писал(а):Если есть принудительный насос, нечего две трубы вести. У нас в доме не было насоса, стояло 5 радиаторов по 6-8 секций и старый советского образца котел. Весь дом нормально прогревался, не смотря даже на трубы небольшого диаметра и однотрубную систему. В мороз конечно продувало дом, температура воздуха была около 20С, в то время как на котле вода грелась до 100С, насос бы решил проблему.

Насос в системе отопления предназначен для создания напора, требуемого для компенсации потерь давления по геометрической высоте и гидравлических потерь. В описанной системе гидравлические потери давления невелики, если дом одноэтажный, то и геометрический перепад высоты тоже практически отсутствует. Поэтому решить вопрос циркуляции вполне реально просто создавая разницу между центрами нагрева и охлаждения теплоносителя, то есть поместив котёл в приямок, остальное за вас сделают законы физики.
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 994
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Анатолий » 03 июн 2013, 20:05

Rikota писал(а):Насос в системе отопления предназначен для создания напора, требуемого для компенсации потерь давления по геометрической высоте и гидравлических потерь. В описанной системе гидравлические потери давления невелики, если дом одноэтажный, то и геометрический перепад высоты тоже практически отсутствует. Поэтому решить вопрос циркуляции вполне реально просто создавая разницу между центрами нагрева и охлаждения теплоносителя, то есть поместив котёл в приямок, остальное за вас сделают законы физики.
Не... не то!!! Насос имеет расходную характеристику в зависимости от напора. Поэтому, если насос давит на 0,6 метра высоты, то поставив шланг на 0,7 метра насос просто будет молотить воду в своей улитке... а толку никакого...
Здесь насос стоит для того, чтобы за счет увеличения скорости движения воды интенсифицировать теплообмен в котле, а затем и в радиаторах тоже. При этом будет другой температурный режим обогревания всего одноэтажного дома.

Совсем непонятно заглубление котла??? Так что, если котел, по-вашему, еще более заглубить, ну ... на 2 метра, то получим какой-то плюс??? Сомневаюсь???
Анатолий
 
Сообщения: 1707
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 01:23

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Rikota » 09 янв 2014, 21:41

Анатолий писал(а):Совсем непонятно заглубление котла??? Так что, если котел, по-вашему, еще более заглубить, ну ... на 2 метра, то получим какой-то плюс??? Сомневаюсь???

Странно, я-то думала, вы что-то в этой теме понимаете... Процесс естественной циркуляции в системе отопления вообще-то теплотехники изучают курсе на втором, да и просто человеку с инженерным образование понять данный процесс нетрудно. Ладно, проводим ликбез.

В системах с естественной циркуляцией теплоносителя существует циркуляционный напор. Величина этого напора зависит от:

1. разницы температур между охлаждённой и нагретой водой (подача 90-95 градусов, обратка — 70 градусов).

Для предохранения трубы подачи теплоносителя от тепловых потерь (чтобы не допустить падения температуры воды), главный стояк теплоизолируют, иначе вместе с температурой подающей магистрали упадёт и гидростатическое давление теплоносителя и уменьшиться эффективность циркуляции теплоносителя во всей системе.

Обратные магистрали не утепляют, чтобы не мешать эффективному теплообмену между теплоносителем и помещениями, что повлечёт за собой уменьшение гидростатического давления, соответсвенно снизится эффективность системы отопления.

2. разница отметок центров нагрева и охлаждепния

Циркуляционное давление достигает бОльших значений для отопительного прибора, который находится выше над котлом, чем для отопительного прибора, который находится ниже. Действительно, если ваш отопительный прибор находится на третьем этаже, то гидростатическое давление для этого отопительного прибора будет достигать более выгодных значений, чем гидростатическое давление для отопительных приборов, которые находятся на втором этаже.

Если же отопительные приборы расположены на том же самом уровне, на котором находится тепловой генератор (или ниже), то такие приборы нагреются слабо. Лучшее расстояние между центрами отопительного прибора и теплового генератора примерно равно трём метрам.

Отвечая на ваш вопрос, Анатолий: действительно, заглубив котёл на отметку минус 2 метра, несомненно, можно добиться лучшей естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления, а это - плюс!
Аватара пользователя
Rikota
 
Сообщения: 994
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 12:41

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Сергей Н » 12 фев 2014, 10:38

Да у вас тут серьезный профессиональный диалог пошел. Правда на деле вряд ли кто это произведет. Чтобы заглубить котел на 2 метра вниз в одноэтажном доме, то надо котел опускать в подвал, делать там вентиляцию и подводить туда газ. А это большая сложность!
На деле котел всегда будет на уровне системы отопления, по крайней мере первого этажа. Максимум - цокольный этаж!
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение sergiodessa » 27 мар 2014, 13:48

Если надо контролировать батареи по теплоотдаче, то только двухтрубная система, если же нет-пожалуйста однотрубная система, но транзитного типа (паровоз).
Аватара пользователя
sergiodessa
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 10:26

Надоевший вопрос, но все-таки - от котла идти однотрубной или двухтрубной системой?

Сообщение Федя » 11 май 2014, 13:24

Rikota писал(а):
Игорь_01 писал(а):Если есть принудительный насос, нечего две трубы вести. У нас в доме не было насоса, стояло 5 радиаторов по 6-8 секций и старый советского образца котел. Весь дом нормально прогревался, не смотря даже на трубы небольшого диаметра и однотрубную систему. В мороз конечно продувало дом, температура воздуха была около 20С, в то время как на котле вода грелась до 100С, насос бы решил проблему.

Насос в системе отопления предназначен для создания напора, требуемого для компенсации потерь давления по геометрической высоте и гидравлических потерь. В описанной системе гидравлические потери давления невелики, если дом одноэтажный, то и геометрический перепад высоты тоже практически отсутствует. Поэтому решить вопрос циркуляции вполне реально просто создавая разницу между центрами нагрева и охлаждения теплоносителя, то есть поместив котёл в приямок, остальное за вас сделают законы физики.

Как-то не обосновано ссылаются тут на какие-то законы физики. Тут же конкретно рассматривается однотрубная или двух трубная системы отопления. И в одноэтажном доме все-таки целесообразно делать однотрубную систему. Добавление рециркуляционного насоса способствует в первую очередь то, что мы ощущаем реально в жизни. А это увеличение теплосъема в котле за счет увеличения скорости воды в нем и увеличение теплоотдачи радиаторов за счет повышения средней температуры циркулирующей горячей воды в них. Это практика и она реальная. Никакой закон физики ничего не сделает и не поставит насос. Это дело рук человека.
В одно этажном доме желательно делать насосную однотрубную систему отопления.