Типы первичных датчиков в автоматике безопасности водогрейного котла.

Форум для обсуждения любых вопросов по всем котлам кроме газовых, электрических и твердотопливных.

Типы первичных датчиков в автоматике безопасности водогрейного котла.

Сообщение Гость » 20 авг 2012, 17:50

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста начинающему специалисту КИПиА, какие первичные датчики применяются на автоматике систем безопасности водогрейных котлов (желательно полный список)? Спасибо!
Гость
 

Типы первичных датчиков в автоматике безопасности водогрейного котла.

Сообщение Serg_i_K » 20 авг 2012, 18:09

Держи, КИПовец будущий!
Первичные датчики.
Ионизационный датчик - контролирует наличие пламени в горелке.
ЭКМ - электроконтактный манометр - датчик давления пара на паровом котле
ЭКТ - электроконтактный термометр - датчик температуры воды. Установлен на выходе воды из водогрейного котла и на выходе экономайзера.
ДН - датчик напора - датчик давления (воздух, газ)
ДНТ - датчик напора и тяги - датчик контролирующий давление воздуха и разряжение в топке.
СПД - сигнализатор падения давления - датчик разряжения в топке.
СПУ - сигнализатор предельных уровней - контролирует уровень воды в паровом котле. СПУ имеет два датчика контролирующих верхний и нижний уровень воды в барабане.

В устройстве каждого датчика имеется электропроводящий контакт, который замыкает электрическую цепь и передает сигнал на управляющее реле. В одном случае замыкание происходи водой, в другом слачае посредством мембраны, находящейся под избытычным давлением. На горелках так же используются фотодатчики отслеживающие наличие пламени.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец




Вернуться в Другие типы котлов

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]

cron