Что делать, если задувает бездымоходный котел Данко?

Монтаж, установка, эксплуатация всех видов газовых котлов.

Что делать, если задувает бездымоходный котел Данко?

Сообщение Гость » 21 авг 2012, 08:10

Здравствуйте. Гаснет котел у меня, причем непонятно, то гаснет котгда ветер, то когда нет ветра, я уже думаю, что в котле проблема. Может и поменять его придется. Котел Данко 12,5 парапетный бездымоходный. Мастера, которые устанавливали, говорят, что как котел работает, они не должны вмешиваться, там газовщики должны разбираться, а те говорят, что может смонтирован неправильно. Помогите, пожалуйста!
Гость
 

Что делать, если задувает бездымоходный котел Данко?

Сообщение Serg_i_K » 21 авг 2012, 08:53

Парапетные котлы изначально предназначены для работы в условиях, когда нормальный дымоход для котла по разным причинам установить не представляется возможным. И иногда при некоторых значениях температуры, скорости и направления ветра эти котлы задуваются. В таком случае помогает "народный метод" - на думоход в определенных местах устанавливаются две перегородки из жести или тонкого металла, как на рисунке.
Вложения
zaduvaet-kotel.png
zaduvaet-kotel.png (2.83 Кб) Просмотров: 11903
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Что делать, если задувает бездымоходный котел Данко?

Сообщение Игорь_01 » 23 авг 2012, 15:57

А как все это безобразие выглядит с виду спереди? получается что то вроде короба, примыкающего к стене. Что то вроде проточного наружного дымоходного канала-трубы? В этом варианте образуется как бы тяга от выхлопа их трубы котла и постоянный поток воздуха не дает задуть слам горелки? Может надежнее просто пристрелять трубу к стене и в нее сделать вывод, чем парится с этими недоделками?
Сеть поставок климатического оборудования - http://www.optcentre.ru/topic/1842-nuzh ... ht/?p=2605 - http://www.optcentre.ru/
Аватара пользователя
Игорь_01
 
Сообщения: 2010
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 12:23

Что делать, если задувает бездымоходный котел Данко?

Сообщение Serg_i_K » 23 авг 2012, 16:30

Игорь_01 писал(а):А как все это безобразие выглядит с виду спереди? получается что то вроде короба, примыкающего к стене. Что то вроде проточного наружного дымоходного канала-трубы? В этом варианте образуется как бы тяга от выхлопа их трубы котла и постоянный поток воздуха не дает задуть слам горелки? Может надежнее просто пристрелять трубу к стене и в нее сделать вывод, чем парится с этими недоделками?


И разрушить "великую парапетную идею" :) ? Конечно, нормальный дымоход лучше, чем эти попытки развеять CO без дымохода. Но в том и суть этих котлов - ставятся там, где дымоход ну никак не воткнуть, как ни старайся. И при этом котел энергонезависим, что тоже важно. Иначе проблема уже давно решена - коаксиальный дымоход, принудительное дымоудаление.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,