Serg_i_K » 21 авг 2012, 18:27
Да, воду для Галанов необходимо подготавливать специально.
Процедура подготовки включает в себя замеры пускового тока и солевую подготовку. Вот инструкция из паспорта котла:
Если Вы используете в своей отопительной системе в качестве теплоносителя обыкновенную воду, то её необходимо привести в соответствие ГОСТУ 2874-82 «Вода питьевая» (1300 ОМ НА КУБ. СМ). При запуске котла в работу необходимо замерить амперметром пусковой ток. Мощность котла Стартовый ток Максимальный ток
3 квт 5А 15А
5 квт 10-12А 23-25А
9 квт 220 В – (15-18А) 40A
380 В – (6-8А) НА ФАЗУ 16 А
15 квт (380 В) 8-10А НА ФАЗУ 25 А
25 квт (380 В) 12-15А НА ФАЗУ 40 А
Если при запуске ток не соответствует параметрам, указанным в таблице, то следует произвести следующие действия:
1. Ток меньше - необходимо добавить солесодержащий раствор поэтапно (он уменьшает удельное сопротивление жидкости). Первый этап – не более чайной ложки на сто литров воды (теплоносителя). Если через 2 часа ток увеличился незначительно следует повторить первый этап.
2. Ток больше - добавьте дистиллированной воды (она увеличивает удельное сопротивление жидкости).
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.