Чем определяется мощность в характеристиках котла Универсал-6?

Твердотопливные котлы отопления - работа, применение и ремонт.

Чем определяется мощность в характеристиках котла Универсал-6?

Сообщение Free » 27 авг 2012, 10:25

Здравствуйте. Я работаю на подряде по удаленному проектированию тепловых пунктов, фрилансер, короче. И зачастую возникают технические вопросы по котельному оборудованию, на которые ни на каком сайте ответа не найдешь. Вот тогда приходится обращаться к специалистам по форумам, по крупицам собирать данные. Вопрос такой - в характеристиках котла Универсал-6 указана различная мощность. Мне хотелось бы знать, как она зависит от соотношения количества центральных и боковых секций котла? Спасибо за помощь.
Free
 

Чем определяется мощность в характеристиках котла Универсал-6?

Сообщение Serg_i_K » 08 дек 2014, 08:56

Мощность котла Универсал-6 определяется количеством только средних секций, крайние в расчет не берутся. Соотношение следующее: 14 шт - 0,25МВт; 18 шт - 0,3МВт; 22 шт - 0,36МВт; 26 шт - 0,42МВт; 30 шт - 0,47МВт; 34 шт - 0,53МВт; 38 шт - 0,59МВт.

Вы можете зарегистрироваться на форуме как проектант и задавать вопросы от своего имени, и чем чаще, тем лучше.


Тема поднималась пользователем Anonymous 08 дек 2014, 08:56.