Сообщение Петр Клопов » 04 сен 2012, 13:21

Хотим поставить в подсобку котел на пеллетах eco-energy, мощностью 18кВт. Часто зимы бывают мягкие, с оттепелями и мокрым снегом. Думаем котел в этом случае будет работать ниже 25% своей полной мощности. Насколько это может быть опасно для работы частей отопительного оборудования.

Народ что то крайне негативно отзывается о таких режимах eco-energy.
Петр Клопов
 

Котел eco-energy на низких режимах

Сообщение Сергей Н » 04 сен 2012, 17:28

Да, народ прав. Если топить его ниже 55С, то появляется целая куча проблем. Во-первых – не полное сгорание топлива, отсюда – сажа и дым, засорение выходной трубы и других частей котла. Слабое трение – довольно неприятный режим, особенно на пеллетах. Как вариант – использовать качественный гранулированный уголь из Европы во время теплой зимы. Он конечно дорогой, но при выходе на режим тления не создает столько проблем котлу, как пеллет.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Котел eco-energy на низких режимах

Сообщение Oscar » 04 сен 2012, 21:21

Основная проблема низкотемпературных режимов - конденсат. И если конденсат в дымоходе поддается удалению через конденсатоотводчики, то конденсат на теплообменнике рано или поздно приводит к снижению КПД, зарастанию, коррозии, и как следствие - к протеканию. Если планируется часто использовать котел в режиме неполной нагрузки, рекомендуется применять тепловой аккумулятор.
Аватара пользователя
Oscar
 
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52

Котел eco-energy на низких режимах

Сообщение Бибикин Иван » 05 сен 2012, 19:08

Рискну дать такой совет. Если уж вы боитесь большой недогрузки топочного котла, может быть стоит применить комбинированную систему отопления. Это когда основной котел будет киловатт на 10 и загружен на 70-100%, а добавочно - отопления "теплый пол" или ИК приборы. По сути если поставить термодатчик на включение электрического отопления(при низкой температуре дома), можно вообще любые радиаторы поставить, хоть масляные или конвекторы.
Мы переезжаем жить на необитаемый остров! С нами?! - http://www.neobitaemyi.ru/
Аватара пользователя
Бибикин Иван
 
Сообщения: 1662
Зарегистрирован: 16 май 2012, 14:10
Откуда: Москва

Котел eco-energy на низких режимах

Сообщение Петр Клопов » 06 сен 2012, 15:40

Бибикин Иван писал(а):Рискну дать такой совет. Если уж вы боитесь большой недогрузки топочного котла, может быть стоит применить комбинированную систему отопления. Это когда основной котел будет киловатт на 10 и загружен на 70-100%, а добавочно - отопления "теплый пол" или ИК приборы. По сути если поставить термодатчик на включение электрического отопления(при низкой температуре дома), можно вообще любые радиаторы поставить, хоть масляные или конвекторы.


Нет, на электричестве нам не подходит отопление. Нашарили тут про тепловые аккумуляторы - будем ставить котел с таким баком. Если можно, дайте схему подключения котла с таким баком, и какой емкости его нужно ставить?
Петр Клопов
 

Котел eco-energy на низких режимах

Сообщение Serg_i_K » 25 ноя 2012, 21:34

Петр Клопов писал(а):Нет, на электричестве нам не подходит отопление. Нашарили тут про тепловые аккумуляторы - будем ставить котел с таким баком. Если можно, дайте схему подключения котла с таким баком, и какой емкости его нужно ставить?


По вашим данным можно приблизительно оценить необходимую емкость теплового аккумулятора - она будет составлять не менее 3 кубометров. Бак подключается через термостатический подмешивающий клапан, поддерживающий температуру обратки на уровне 55-60 градусов. Схема подключения показана на рисунке. И еще - тепловой аккумулятор рекомендуется использовать на всех твердотопливных котлах, независимо от ожидаемого режима работы.
Вложения
shema s bakom.jpeg
shema s bakom.jpeg (6.99 Кб) Просмотров: 2099


Тема поднималась пользователем Anonymous 25 ноя 2012, 21:34.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец




Вернуться в Котлы на твердом топливе

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

cron