Сообщение Ярослав Иванович » 11 сен 2012, 22:42

Доброго времени суток, уважаемые инженера. Надеюсь, кто-то из вас еще помнит курс образования. Я то думал, что все знаю о советских котлах, в частности серии тгмп-314. Однако не все, оказалось. Был в командировке в Новосибе, так там чисто из любопытства зашел в котельную заводскую. И стоят котлы 314Ц. Паренек там молодой за ними присматривал, так и не смог объяснить мне, что за Ц такое. Может кто из вас в курсе?
Ярослав Иванович
 

Старые котлы серии тгмп-314, есть нюанс.

Сообщение Serg_i_K » 25 ноя 2012, 19:40

Котлы ТГМП-314Ц - это модернизация ТГМП-314А. Они отличаются наличием циклонных предтопков. Сделано это для улучшения качества распыла мазута. В циклонных предтопках мазут распыляется не только форсунками, но и воздушным потоком. В свое время под эту модернизацию было проведено целое научное исследование. По большому счету, тема открыта и сейчас.