Сделали выход дымохода через стену - мешает окно.

Монтаж, чистка, обслуживание дымоходов

Сделали выход дымохода через стену - мешает окно.

Сообщение Георг » 01 ноя 2012, 13:56

Здравствуйте! Помогите проблему решить. Установили мне газовый котел настенный, Юнкерс 24 кВт. Выход у котла коаксиальный, внешний диаметр 100 мм. Рядом в 40 см окно, верхний край окна и верхний край трубы фактически совпадают. Монтажники сказали, что не будет проблем, а горгаз не хочет подписывать акт приемки, аргументируя, что по СНИПУ труба должна выходить выше окна либо дальше четырех метров от окна вообще. Есть ли такая норма, и если есть, может быть прочитать кто-нибудь выложит?
Георг
 

Сделали выход дымохода через стену - мешает окно.

Сообщение Сергей Н » 01 ноя 2012, 14:06

Газовики всегда правы. Если газовики не правы - смотри первое! Их переубедить можно будет только взяткой или знакомых в фирме иметь надо. короче хреново дело, пусть фирма, которая устанавливала трубу переделывает, обратитесь к ним, пусть сами вопрос решают, это не ваши проблемы. Пусть сделают наставление трубы над уровнем окна.

Надо бы точнее конечно знать как там у вас обстоит дело с архитектурой здания.
Самые экономичные газовые обогреватели + отзывы - http://www.optcentre.ru/topic/3185-otzy ... #entry4007
Аватара пользователя
Сергей Н
 
Сообщения: 2684
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 23:18
Откуда: Казань

Сделали выход дымохода через стену - мешает окно.

Сообщение Serg_i_K » 25 ноя 2012, 22:29

Есть такая норма. И выход из ситуации довольно прост, ничего пересверливать не нужно. Из нержавейки делается тройник диаметром 60 мм (как внутренняя труба коаксиалки) с конденсатоотводчиком и подъемом вверх. Много не нужно, сантиметров 30-50 будет достаточно. Наша задача - вывести дым выше верхнего края окна, и показать это работникам газовой службы.
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Сделали выход дымохода через стену - мешает окно.

Сообщение Rikota » 19 ноя 2014, 21:48

Требование абсолютно правомерное, такое размещение газоходов требуется по СП 42-101-03 "Газопроводы из полиэтиленовых и металлических труб", приложение Г.

Serg_i_K писал(а):Из нержавейки делается тройник диаметром 60 мм (как внутренняя труба коаксиалки) с конденсатоотводчиком и подъемом вверх. Много не нужно, сантиметров 30-50 будет достаточно. Наша задача - вывести дым выше верхнего края окна, и показать это работникам газовой службы.

Нет, таким образом получаем приставной дымоход, который должен выходить на высоту относительно уровня кровли, установленную тем же Приложением Г СП 42-101-03. Высота эта зависит от расположения и расстояния от газохода до конька.


Тема поднималась пользователем Anonymous 19 ноя 2014, 21:48.