Есть двойной дымоход - какой котел можно установить?

Монтаж, чистка, обслуживание дымоходов

Есть двойной дымоход - какой котел можно установить?

Сообщение Володя » 05 ноя 2012, 20:50

Добрый вечер, парни. Смотрите на мою ситуацию. Нужна срочно замена котла АОГВ на какой-нибудь новый, можно настенный. Присутствует два асбоцементных канала, один 10 см, второй 14 см. Который побольше - закрыт вентиляционной решеткой. Можно ли использовать его как дымоход, а узкий пустить под вентиляцию? Ведь тогда можно будет установить нормальный настенный котел с контуром обогрева воды, для него надо как раз 140 мм. Как правильно сделать?
Володя
 

Есть двойной дымоход - какой котел можно установить?

Сообщение Serg_i_K » 06 ноя 2012, 18:57

Если использовать для дымохода широкий дымовой канал, то придется делать дополнительный вентканал, 10 см явно мало. Поэтому правильно в вашей ситуации будет использовать котел закрытого типа. Если условия позволяют, можно вывести коаксиальный дымоход через стену, и забыть про дымоход. Если же котельная внутри здания, то под дымоход можно будет использовать канал 10 см, применив систему раздельного дымоудаления, см. тему topic919.html
Строительные материалы, инструменты, полный набор, комплектация объектов, доставка - Лунинец, район,
тел. Velcom (029) 6484008, МТС (033) 6806008, Личное Сообщение.
Аватара пользователя
Serg_i_K
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 29 июл 2012, 17:48
Откуда: Гомель, Лунинец

Есть двойной дымоход - какой котел можно установить?

Сообщение Oscar » 25 ноя 2012, 22:27

А можно и простой атмосферник запустить в 100 мм, таких моделей напольных котлов еще очень много выпускается, и работать им еще долго. Как раз останется канал 140 мм на приточно-вытяжную вентиляцию, и никакая служба уже не докопается. Другое дело, что если котел будет настенный двухконтурный, то по горячей воде никаких вопросов не будет, а если атмосферный напольный, то придется подумать, как горячую воду легче получить...
Аватара пользователя
Oscar
 
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 18:52

Есть двойной дымоход - какой котел можно установить?

Сообщение Rikota » 07 май 2013, 12:02

Serg_i_K писал(а):Если использовать для дымохода широкий дымовой канал, то придется делать дополнительный вентканал, 10 см явно мало.

На каком основании сделан вывод, что сечение вентканала 100 мм - недостаточно? Для меня, например, это совершенно не "явно"!
Простенький расчёт пропускной способности:
Q = S*V*3600, где
S - площадь сечения, кв.м,
V - скорость потока, по нормам принимаем равной 1,5 м/с,
Q - объём воздуха, куб.м/час.

Получаем: Q = 0,0314*1,5*3600=170 куб.м/час.
Этого вполне достаточно для 3-кратного воздухообмена помещения где-нибудь "квадратов" 10, плюс воздух на горение "настенника".